Szukaj:

Safety Category Level according to EN 954-1:2006 - Kategoria bezpieczeństwa z godnie z normą EN 954-1:2006

Wpis dodano: 2008-03-30

Kategoria bezpieczeństwa określa kroki, działania jakie należy zastosować projektując bezpieczny układ sterowania tak aby uzyskać układ sterowania odporny na awarię. Wytyczne dotyczą komponentów systemu sterowania (Hardware) jak i oprogramowania (software) oraz struktury i funkcji systemu sterowania:
Kategoria
Podsumowanie wymagań
Zachowanie się systemu
Zasady zachowania bezpieczeństwa
BElementy systemu sterowania związane z bezpieczeństwem i/lub ich urządzenia ochronne, a także ich elementy składowe, powinny być tak zaprojektowane, zbudowane, dobrane, zmontowane i zestawione zgodnie z odpowiednimi normami, aby mogły wytrzymać przewidywane narażenia.Wystąpienie defektu może spowodować utratę funkcji bezpieczeństwa.
Charakteryzują się głównie doborem elementów składowych
1

Powinny być spełnione wymagania dotyczące kategorii B.

Powinny być stosowane wypróbowane elementy składowe i sprawdzone zasady bezpieczeństwa
Wystąpienie defektu może spowodować utratę funkcji bezpieczeństwa, ale prawdopodobieństwo wystąpienia defektu jest mniejsze niż w przypadku kategorii B.
Charakteryzują się głównie doborem elementów składowych
2

Powinny być spełnione wymagania dotyczące kategorii B i zastosowane sprawdzone zasady bezpieczeństwa.

Funkcja bezpieczeństwa powinna być sprawdzana we właściwych odstępach czasu przez system sterowania maszyny.

- Wystąpienie defektu może spowodować utratę funkcji bezpieczeństwa pomiędzy sprawdzeniami.

- Utrata funkcji bezpieczeństwa jest wykrywana w wyniku sprawdzenia.
Charakteryzuje się głównie doborem struktury
3

Powinny być spełnione wymagania kategorii B i zastosowane sprawdzone zasady bezpieczeństwa.

Elementy związane z bezpieczeństwem powinny być tak zaprojektowane aby:

- pojedynczy defekt w dowolnym elemencie nie powodował traty funkcji bezpieczeństwa, oraz

- jeśli jest to praktycznie uzasadnione, pojedynczy defekt powinien być wykryty

- Po wystąpieniu pojedynczego defektu funkcja bezpieczeństwa jest zawsze spełniona.

-Nie wszystkie defekty są wykrywane.

-Nagromadzenie niewykrytych defektów może powodować utratę funkcji bezpieczeństwa.
Charakteryzuje się głównie doborem struktury
4

Powinny być spełnione wymagania kategorii B i zastosowane sprawdzone zasady bezpieczeństwa.

Elementy związane z bezpieczeństwem powinny być tak zaprojektowane aby:

- pojedynczy defekt w dowolnym elemencie nie powodował traty funkcji bezpieczeństwa, oraz

- pojedynczy defekt był wykrywany natychmiast lub przed następnym przywołaniem funkcji bezpieczeństwa. Jeśli nie jest to możliwe, to nagromadzenie defektów nie powinno spowodować utraty funkcji bezpieczeństwa

- Po wystąpieniu pojedynczego defektu funkcja bezpieczeństwa jest zawsze spełniona.

- Wykryte w odpowiednim czasie defekty zapobiegają utracie funkcji bezpieczeństwa.
Charakteryzuje się głównie doborem struktury
 

kategoria: Słownik

Oceń ten wpis:

Głosy: 3.4/10 (99 głosów)

Komentarze (0) Dodaj swoją opinię
Zostaw komentarz: